广州声德电子生产技术中心

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 处理器 FIR 功放
查看: 235|回复: 2

4. 中控接口详解--如何使用RS485与中控通信

[复制链接]

16

主题

6

回帖

98

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
98
发表于 2025-10-16 16:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
MARANI(马朗尼)设备提供TCP/IP协议和RS485协议两种协议可供中控使用,其中RS485提供了两种类型的通 讯接口XLR(卡侬口)接口和RJ45(网卡)接口,同时提供1进1出可作菊花链(手拉手)链接。

USB转RS-485线驱动下载-->(水晶头与佧侬头的线都支持)

RS485接口定义:
1. RJ45接线定义
设备支持:MIR专业版(A系列)、MIR旗舰版(FI系列)、LPP480F、LPP-A系列、DPA480、DPA480P、M28、DPA880T、DPA880AMT
2. XLR接线定义
设备支持:DPA-A系列、DPA240P、DPA260P
中控设备支持RS485,便可以根据RS485定义接线,链接MARANI(马朗尼)产品即可:
中控设备仅支持RS232,需要把RS232通过第三方转换成RS485通讯后再链接MARANI(马朗尼)产品:
3. 注意事项:
a. 部分设备使用RS485通讯时,需把设备联机方式切换至RS485模式;
b. 多台设备联机,需要注意修改设备ID不同,避免冲突;
c. 建议优先利用PC软件--RS485方式联机检验通讯;
4. 示例设备:DPA260P
设置与协议架构
示例1--哑音控制
静音/哑音命令
哑音命令---串口调试助手编程格式:
串口调试助手中,勾选HEX然后发送:
哑音 CMD 09H
输入通道1:
F0 AB 01 09 00 00 00 00 00 00 00 01 F7 哑音
F0 AB 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 关闭哑音
输入通道2:
F0 AB 01 09 01 00 00 00 00 00 00 01 F7 哑音
F0 AB 01 09 01 00 00 00 00 00 00 00 F7 关闭哑音
哑音命令---中控机编程格式:
哑音 CMD 09H
输入通道1 :
0xF0AB01090000000000000001F7 哑音
0xF0AB01090000000000000000F7 关闭哑音
输入通道2 :
0xF0AB01090100000000000001F7 哑音
0xF0AB01090100000000000000F7 关闭哑音
示例2--增益控制
增益命令
增益命令---串口调试助手编程格式:
勾选HEX然后发送:
增益控制CMD 30H
输入通道1:
F0 AB 01 30 00 01 00 00 00 00 00 0A F7 增加1dB
F0 AB 01 30 00 00 00 00 00 00 00 0A F7 减少1dB
输入通道1:
F0 AB 01 30 00 01 00 00 00 00 00 64 F7 增加10dB
F0 AB 01 30 00 00 00 00 00 00 00 64 F7 减少10dB
输入通道2:
F0 AB 01 30 01 01 00 00 00 00 00 0A F7 增加1dB
F0 AB 01 30 01 00 00 00 00 00 00 0A F7 减少1dB
输入通道2:
F0 AB 01 30 01 01 00 00 00 00 00 64 F7 增加10dB
F0 AB 01 30 01 00 00 00 00 00 00 64 F7 减少10dB
增益命令---中控机编程格式:
增益控制CMD 30H
输入通道1:
0xF0AB0130000100000000000AF7 增加1dB
0xF0AB0130000000000000000AF7 减少1dB
输入通道1:
0xF0AB01300001000000000064F7 增加10dB
0xF0AB01300000000000000064F7 减少10dB
输入通道2:
0xF0AB0130010100000000000AF7 增加1dB
0xF0AB0130010000000000000AF7 减少1dB
输入通道2:
0xF0AB01300101000000000064F7 增加10dB
0xF0AB01300100000000000064F7 减少10dB
协议内所描述命令均为16进制,数据需转为16进制数再发送,比如:
发送数据“100”对应16进制数据为“64”;
可以使用Windows自带的计算器进行“进制”转换。
MIR系列(MARANI/NOLOGO)处理器RS485通信协议展示:

回复

使用道具 举报

16

主题

6

回帖

98

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
98
 楼主| 发表于 2025-10-31 13:45:46 | 显示全部楼层

RS485通信是否需要地线(GND)取决于具体应用场景和抗干扰需求,以下是关键分析:

1. ‌基本接线方式‌
  •     半双工模式‌:仅需A(正端)和B(负端)两根差分信号线,通过电压差(±200mV阈值)传输数据‌。
  • 全双工模式‌:需增加A'和B'线,共4线,但工业中较少使用‌。



2. ‌地线的作用与争议‌
共模干扰抑制‌:地线可为共模干扰提供低阻抗回路,避免信号悬浮导致接收器误判(共模电压范围需在-7V~+12V内)‌
布线规范‌:
短距离(<800m)且干扰较小时,可不接地线,使用非屏蔽双绞线。
长距离或强干扰环境建议单点接地(通常接在总线一端),避免形成地环路‌



3. ‌工程实践建议‌
  • ‌安全优先‌:若设备间存在较大电位差(如跨楼层布线),必须通过地线共地,防止接口损坏‌。
  • ‌终端电阻‌:总线两端需接120Ω匹配电阻,减少信号反射‌。
  • ‌屏蔽线处理‌:使用屏蔽双绞线时,屏蔽层应单点接地,避免与强电地混接‌。



总结
  • ‌无需地线‌:短距离、低干扰场景下,仅用A/B线即可稳定通信‌。
  • ‌需接地线‌:长距离、高干扰或多设备共地时,必须连接GND并遵循单点(屏蔽线单端)接地原则‌。

回复

使用道具 举报

16

主题

6

回帖

98

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
98
 楼主| 发表于 2025-11-6 12:00:01 | 显示全部楼层
如果使用WiFi转RS485, 则在电脑端需要安装虚拟串口服务器,设置好两端的串口号和波特率。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

( 粤ICP备2023115793号-6 )

GMT+8, 2025-12-18 00:14 , Processed in 0.041195 second(s), 19 queries .

Powered by Marani-App.com

© 2016-2025 Marani Pro Audio.